隧道火災監測系統
由于隧道火災造成的危害大,因而隧道溫度檢測對于隧道安全起著十分重要的作用。很多以電信號為工作基礎的溫度傳感器在監測時會受到電磁信號的干擾,造成對監測的不穩定和不準確。分布式光纖測溫傳感器,其測溫原理是拉曼散射和光時域技術,具有測溫距離長、抗強電磁干擾、工作穩定、測溫精度高等優點,能時刻地對隧道溫度進行監測,在隧道溫度檢測上有很好的應用前景。
系統施工要求
線型光纖感溫火災探測器安裝施工前應具備下列技術要求:
1、施工圖設計文件及有關的技術文件;
2、國家有關產品質量監督檢測單位強制或型式檢驗合格的檢驗報告;
3、產品出廠合格證、使用、維護說明書;
4、系統各組件的品種、規格、型號應符合設計要求;
5、設備表面無腐蝕、包覆層脫落和起泡現象,無明顯劃傷、裂痕、毛刺等機械損傷;
6、文字、符號標注清晰。
7、線型光纖感溫火災探測器主機的安裝應符合下列要求:
8、安裝位置應符合設計和環境條件要求;
9、應采用螺釘固定安裝在機柜內,并采取通風、散熱措施;
10、安裝位置不應受強光直射,當有不可避免的強光直射時,應加遮光罩遮擋;
11、引出的尾纖宜留有大于1m的余量,不得影響線型光纖感溫火災探測器的正常運行;
12、主電源引入線,應直接與消防電源連接,嚴禁使用電源插頭,主電源應有明顯標志;
13、尾纖應固定,外露部分應穿金屬軟管,主機上的感溫光纖每通道宜留20m長的余量并應妥善放置;
14、線型光纖感溫火災探測器的每一接線端子上都應清晰、牢固地標注上編號或符號;
15、接地應牢固,并有明顯標志。